恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-11 11:07:34
26楼
在中性点 不接地 或者是接地不良的系统中,发生单项接地时,电机侧的电压扰动会避过逆变器反映到 直流母线,此扰动可能会引起回馈动作,在发生接地故障的不稳定进线系统中,回馈就有可能会发生逆变颠覆,造成UDC短路(除非楼主有明确的痕迹证明快熔的弧光引起短路),这对并联的整流器都是致命的。
快熔弧光是造成其它两台整流器损坏的原因,属于事故扩大的原因,见第一张照片,保险碎了,下面的母排短路:大事故是几个隐患共同产生的后果,这次也一样:
没有安装绝缘监察仪,电机接地不能提前预知;
电机接地造成回馈失败;
回馈失败保险炸裂,弧光造成直流短路;
速断整定值4倍,造成整流系统SLM大规模损坏。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主