回复:PLC和屏不定时通讯中断

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9108
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-07-11 11:11:08

7楼

这么短的通讯距离,我之前用普通屏蔽线自己焊9针头也使用没有出现问题过。

首先你确认dp电缆与dp插头连接是可靠的,dp电缆和dp插头是完好的,遇见过多次由于dp插头原因引起的通讯故障,大多原因是终端电阻开关接触性问题,另外由于没有严格按接地标准连接系统接地引起的dp插头烧毁也有遇见过。