你这个上升沿监控的是#plus_1,只有当实时气压大于上限或M200.0为1,且#plus_1由0变为1时,#HL_DONE会置位。P的操作数2是用来存储操作数1的状态。如果楼主想要s7-200一样的P的用法可以用P_TRIG
TP是当实时气压低于下限,由0到1时输出10ms脉冲,期间无论使能位怎么变化都不影响。我觉得你要是重复输出可能是使能位有0-1的变化,也许变化很快监控不到。