回复:840D PL更换别的机床NCU后,换回后报警

jaczzb

  • 帖子

    281
  • 精华

    0
  • 被关注

    36

论坛等级:侠士

注册时间:2008-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-11 22:29:08

4楼

展开查看
以下是引用Niko you在2017-07-11 15:32:16的发言 >3楼

、如果是用了一段时间的系统,以前是正常的最近才出,这肯定是PLC故障了,清掉PLC并回装程序就OK了。
2、检查MPI电缆是否断线,MMC的通信设置是否正确MPI或OPI通信,以及地址和MCP上的拨码开关。
3、转载——

120202—— 等待与 NC/PLC 的连接
说明: 操作面板通过串行总线连接 NC 和 PLC。
当 MMC 第一次启动,且 NC/PLC 引导启动还没有结束时,或者到这些组件的通讯受到干扰时,会出
现报警。
出现该报警时所有与 NC/PLC 相联系的显示值均无效。
在启动控制系统期间 (比如在复位后)这种故障正常。
反应: 报警显示。
处理: 一旦故障情况已经结束,则报警自动消失。
如果此报警不断出现,则可能是多种故障引起的。 ( 如: 线路断开、 NC / PLC 没有向上的线性变化、总线结点的地址错误 / 数据传送速率配置等等 )。

以下是引用西范斯在2017-07-11 15:22:27的发言 >2楼: plc程序丢失了

引用2楼详细内容:

 plc程序丢失了

我没有写120202报警呀



主贴是手机发的,可能没描述清楚。

是因为另一台机器有问题,所以拆了NCU去试了。然后再装回原机器出现2000,2001报警,

NCU上都是绿灯亮,PLC绿灯亮,驱动亮红灯,电源进线电压正常,直流母线现在测27V左右。
因未作备份,机器是新产品试试制设备,刀具有100多把、程序较多(6道序,程序很长很长了),暂未作总清还报希望。


今天借了个电源模块,明天准备换个电源试试。

我自非凡!!!