展开查看
以下是引用白菜费大幅在2017-07-12 07:56:43的发言 >3楼

这比用示波器查看波形还难,例如在一个无尘车间里,怎么检测接地电阻?

以下是引用白菜费大幅在2017-07-11 13:41:41的发言 >2楼:检测接地电阻能知道...

引用2楼详细内容:

检测接地电阻能知道模拟量受到的干扰大小?

以下是引用海上漂1在2017-07-11 12:58:11的发言 >1楼:测接地电阻比测波形...

引用1楼详细内容:

测接地电阻比测波形更直接

先不说干扰引起的问题,首先你不做好接地,保障不了设备的正常设备可以修,但是保障不了操作人员的安全出了安全问题就不是小问题了。


我认为不管你在什么车间,电气设备总不能牺牲安全来配合生产吧?


你的模拟量是电压型?还是电流型?传感器到控制器的电缆有多长?

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl