求助斑竹,我用PN通信控制电机的起停,使用标准报文1,为什么变频器没反应,是哪里出了问题?
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1407615&b_id=47&b_sid=0&s_id=110&num=1#anch
没反应?那就看两个参数去找线索。第一个参数是r0002。开机状态。他的数值是多少?然后对照手册就知道现在是什么情况了。如果是0,就说明已经在启动状态了,没反应,就去查设定值通道,
如果r0002不是0,那就去查第二个参数,状态字r0052,看看它每一个位的状态,对照手册说明,一定能知道目前被卡在什么地方了。
总之,西门子的传动,为你提购的监控信息,足够让你知道当前的问题和详细的信息。