通过电脑在线NCU在电脑上进行暖启动试试,同时也可看到PLC是否在启动状态,没做备份千万不要总清重送,故障解决后一定要做备份。
NCU上的S开关拨码也可以将PLC切换到stop状态和运行状态,查一下简明调试手册。
s4开关的0为Run,1为Run_P,2为Stop,3为PLC总清方式,你测试从0到2切换再切换到0看能不能运行pLC。
在线PLC检查有没有程序,你这种报警可能程序丢了,硬件组态丢了就通信不上。
如果确认PLC程序丢了,你只能从服务菜单上找有没有PLC备份,找到后只做pLc恢复,如果NC恢复你的加工程序不能保证还有。
恢复PLC程序时可能会有200#………报警,最好把pLC的s4放停止状态。