回复:840D PL更换别的机床NCU后,换回后报警

渔明锅红

  • 帖子

    2059
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-07-13 06:16:01

9楼

通过电脑在线NCU在电脑上进行暖启动试试,同时也可看到PLC是否在启动状态,没做备份千万不要总清重送,故障解决后一定要做备份。

NCU上的S开关拨码也可以将PLC切换到stop状态和运行状态,查一下简明调试手册。

s4开关的0为Run,1为Run_P,2为Stop,3为PLC总清方式,你测试从0到2切换再切换到0看能不能运行pLC。

在线PLC检查有没有程序,你这种报警可能程序丢了,硬件组态丢了就通信不上。

如果确认PLC程序丢了,你只能从服务菜单上找有没有PLC备份,找到后只做pLc恢复,如果NC恢复你的加工程序不能保证还有。

恢复PLC程序时可能会有200#………报警,最好把pLC的s4放停止状态。