恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-13 06:32:04
27楼
快熔弧光是造成其它两台整流器损坏的原因,属于事故扩大的原因,见第一张照片,保险碎了,下面的母排短路:大事故是几个隐患共同产生的后果,这次也一样:
没有安装绝缘监察仪,电机接地不能提前预知;
电机接地造成回馈失败;
回馈失败保险炸裂,弧光造成直流短路;
速断整定值4倍,造成整流系统SLM大规模损坏。
赞同!分析得很有道理,也很有针对性。直流电压跌落得那么严重,母线短路的几率还是非常高的。电机接地造成逆变失败的情况还是第一次见到,看来这种大型的传动系统中,电机绝缘检测仪的配置还是很有必要的。变频器这种能够较平滑启动的装置,启动电流本身不大,速断的整定值应该根据装置的额定电流值的1.5-2倍来选择,设置太大,起不到短路保护作用,再者,晶体管得保护最好加快熔,否则,不出问题则已,万一出问题,炸管子的几率不小。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主