回复:S7-300只能与两台上位机中的一台通信是怎么回事

kibu

  • 帖子

    550
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-07-13 09:09:26

2楼

请考虑排查一下是否终端电阻的问题引起的,单独一台上位机都能通讯,上位机应该没问题。

MPI协议的物理层是RS485总线,总线挂载超过两台设备时,设置终端电阻通讯才能稳定。