回复:MM440 Uss和profibus不能同时使用

追云之风

  • 帖子

    134
  • 精华

    7
  • 被关注

    23

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-10-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-13 11:41:54

3楼

展开查看
以下是引用kibu在2017-07-13 09:04:40的发言 >1楼

不明白为什么要这样用,USS完全可以控制变频器,也可以读取里面的参数值,为何还要插profibus通讯卡,这不增加成本吗? 如果是第三方设备需要变频器的数据,PLC做中转站,完全可以从S7-200里读取

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1211271&b_id=4&s_id=24&num=48#anch

是这个项目 ,无线profibus通讯不稳定,现在改无线profibus和S7200通讯自己做看门狗监控网路。s7200和MM440USS通讯,因为本来就有通信卡就出现了碰到的问题。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。