以下是引用追云之风在2017-07-13 11:41:54的发言 >3楼

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1211271&b_id=4&s_id=24&num=48#anch

是这个项目 ,无线profibus通讯不稳定,现在改无线profibus和S7200通讯自己做看门狗监控网路。s7200和MM440USS通讯,因为本来就有通信卡就出现了碰到的问题。

以下是引用kibu在2017-07-13 09:04:40的发言 >1楼:不明白为什么要这样...

引用1楼详细内容:

不明白为什么要这样用,USS完全可以控制变频器,也可以读取里面的参数值,为何还要插profibus通讯卡,这不增加成本吗? 如果是第三方设备需要变频器的数据,PLC做中转站,完全可以从S7-200里读取

变频器运行时本身会发射一些杂散的电磁波,可能干扰无线通讯,尽量把变频器放进金属控制箱内,控制箱壳做好接地,变频器到电机的电缆走金属管或线槽,能起到一定的屏蔽干扰的作用。

无线通讯模块天线引出控制箱,模块间通讯距离最好不要超过标称的空旷地通讯距离的一半。工业现场情况复杂,无线通讯的距离往往缩水严重。