PLC与wincc累积量通讯问题

507

2

2017-07-13 17:14:30

PLC与wincc累积量通讯问题

 最近遇到一个问题,现场反应每天累积报表会有两次重复的数据。我本来以为是小数位太多引起的十二小时出现一次的问题。到了现场经过观察才发现根本不是这个样子的。通过这一点知道了,没有实践就没有发言权。
经过几个小时的观察发现是PLC传到WINCC的数值每隔一小时五分钟二十几秒更新一次,所以出现这种十一个小时数据重复,因为归档的还是上一个小时的数。
我试着把PLC时间与电脑时间同步,以前做过但是现在对不上了,以为是这个问题造成的。改了之后让现场观察,第二天打电话还是有这样的问题。没办法还得去现场。
第二步,试了更改变量记录里的小时定时器,改完发现只是归档时间变化了,其他还是原样。
最后,在报表画面里做了一个IO域,链接一个累积值,发现数值居然更新了,好吧,所有累积量做IO域。数据实时更新了,问题解决了。我也以为是这样,但是还没完,我换到别的画面后发现数值又不实时更新,没办法,在常用画面复制了IO域,不显示。数据实时更新了。问题解决了。
       问题解决了,可是我却不知道这是什么原理。只能感叹知其然不知其所以然。 