赞同!分析得很有道理,也很有针对性。直流电压跌落得那么严重,母线短路的几率还是非常高的。电机接地造成逆变失败的情况还是第一次见到,看来这种大型的传动系统中,电机绝缘检测仪的配置还是很有必要的。变频器这种能够较平滑启动的装置,启动电流本身不大,速断的整定值应该根据装置的额定电流值的1.5-2倍来选择,设置太大,起不到短路保护作用,再者,晶体管得保护最好加快熔,否则,不出问题则已,万一出问题,炸管子的几率不小。
SLM并联要求是非常高的。
首先
并联工作的SLM 是可视为连接到二次侧不接地电网(IT 电网),必须增加绝缘监测。对于选配了SLM 装机装柜装置,推荐额外配用Bender 产品。这在西门子的一个文件内是注明的。
其实SLM炸机问题已出现很多例,但基本上都是在并联运行系统上。
其二,并联运行对负载的均衡分配也是有要求的,尽量均分负载。
三,12 脉动并联应用时,每侧子系统都应设计确保能独立完成对直流母线的预充电。