这个快熔应该按照15kw变频器来选择,整流之后的母线电压是交流输入电压的1.35倍,然后用功率除以这个电压,乘以电网电压波动系数1.1至1.3即可。

电压一定要按照母线间的电压选择,这个和正常工作时快熔两端的压降没关系,而是按照后级出现短路故障时,快熔两端的压降来选择的,这时候母线的电压将直接加在快熔两端。