原来用的是MM440的变频器,5脚正转,6脚反转,7脚高速,7脚通的时候按照固定的频率运行,7脚不导通的时候按照模拟量,或者面板设置的频率运行。
序号 参数 设定值
1 700.0 2
2 701.0 1
3 702.0 2
4 703.0 99
5 810.0 722.2
6 1000.0 2
7 809.2 1
8 1000.1 3
9 1020.0 722.2
10 1001.0 40hz
这个是我原来M440的参数设置。
今天也准备按照这个来设置V20的时,发现810怎么也是不成722.2,只能设置成722.3。