看现象确实应该是缺相。

若现场m没有示波器,可测量正向反向输出电压是否相同或相近,若反向电压比正向电压小较多,可确定反向缺相。此时,可断电测量每组可控硅的正反向阻值是否正常,门极对阴极的阻值是否一致,这个阻值大约在十几至几十欧姆不等,每个厂家的都有差异,所以只是触发电流不同而已,但相同厂家的基本一致。这样就可以找出损坏的可控硅,拆除更换即可。

如果可控硅完好,则送电,给触发,测量每组可控硅的压降,压降大的,测量门极触发电压,可确定哪组触发有问题。如控制板坏了,就只有更换的份了。