10楼说的比较准确,取决于输入信号。如果PLC这边组态的是0~20mA,仪表输出的是4~20mA,那么就是5530~27648。这个当然属于特殊情况了,一般像1KF02这类模块,只要能设置0~20mA,肯定能设置4~20mA了。所以,在实际编程中,为了编程的统一,直接就组态成4~20mA了,直接与仪表量程对应,就可以简单的记忆为0~27648.