回复:AO模块在PLC上电后未完成启动时输出问题

tak

  • 帖子

    255
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2006-10-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-15 08:55:59

2楼

展开查看
以下是引用qzcq在2017-07-14 11:45:24的发言 >1楼

硬件组态中可对该通道进行祖态,CPU-Stop 选择KLV,保持最后值。

试过的,然后做了实验,重新上电,在没完全run起来之前,还是会输出0ma。


如果在正常运行过程中,打到stop模式,确实能保持输出。