恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-15 09:06:35
1楼
在机床参数选定相应(Y)
30130 CTRLOUT_TYPE=0,将控制输出禁止输出到端口;
30200 NUM_ENCS=0,将位置和速度反馈设为无编码器;
30240 ENC_TYPE=0,将位置和速度反馈设为模拟反馈;
修改完上述机床数据后,需做NCK RESET操作,SIN840D数控机床关机重启,使修改后的机床数据生效。
改PLC
相关轴参数 30200=1
测量系统生效参数DB3#.DBX1.6=1,DB3#.DBX1.7=0,这个应该是一个需要断电生效的设定值。#代表相应轴号,同为1则为编码器生效,即半闭环。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主