我的PLC是这样使用的: CPU315-2DP 后面是CP343-1 Lean 最近cp343-1 lean老是出现run闪烁 stop黄灯常亮的情况,下面是我从CP343-1里面的诊断缓冲区导出来的文档,大家帮忙看看是什么原因导致的。
模块 CP 343-1 Lean 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6GK7 343-1CX10-0XE0 硬件 7
- - - 固件 V 3.0.23
Bootstrap 固件扩展 V 3.0.0
机架: 0
插槽: 7
序列号:VPE4177260
事件 1 / 13: 事件 ID 16# F9C1:0220
I/O 由 S7 CPU 启用
外部错误, 进入的事件
00:00:14.146 1994-01-01
(编码: 16# F9C1 0220 0200 0000 0000 0000)
事件 2 / 13: 事件 ID 16# F9C1:0215
下载模块数据库将导致模块重启
外部错误, 进入的事件
00:00:13.994 1994-01-01
(编码: 16# F9C1 0215 0000 0000 0000 0000)
事件 3 / 13: 事件 ID 16# F9C1:0627
SIMATIC 模式自动选择为与内部时钟同步。转发时间未激活。
外部错误, 进入的事件
00:00:13.974 1994-01-01
(编码: 16# F9C1 0627 0200 0000 0000 0000)
事件 4 / 13: 事件 ID 16# F9C1:0A06
通过 STEP 7 组态分配了新 IP 地址。IP 地址:192.168.0.53
外部错误, 进入的事件
00:00:13.951 1994-01-01
(编码: 16# F9C1 0A06 0200 0000 3500 A8C0)
事件 5 / 13: 事件 ID 16# F9C1:0A01
期望从 STEP 7 组态获得一个新的 IP 地址。
外部错误, 进入的事件
00:00:13.951 1994-01-01
(编码: 16# F9C1 0A01 0200 0000 0000 0000)
事件 6 / 13: 事件 ID 16# F9C1:0266
模块印修改数据库而置于 STOP 模式。
外部错误, 进入的事件
00:00:13.940 1994-01-01
(编码: 16# F9C1 0266 0000 0000 0000 0287)
事件 7 / 13: 事件 ID 16# F9C1:0627
SIMATIC 模式自动选择为与内部时钟同步。转发时间未激活。
外部错误, 进入的事件
00:00:13.919 1994-01-01
(编码: 16# F9C1 0627 0200 0000 0000 0000)
事件 8 / 13: 事件 ID 16# F9C1:4102
接口 X1 包含一个有效的 IP 组态。 允许通过该接口进行 IP 通信。
外部错误, 进入的事件
00:00:13.900 1994-01-01
(编码: 16# F9C1 4102 0200 0000 3100 0000)
事件 9 / 13: 事件 ID 16# F9C1:0277
网络设置 X1P1:自动设置,TP/ITP,100 Mbps 全双工。
外部错误, 进入的事件
00:00:09.220 1994-01-01
(编码: 16# F9C1 0277 0200 0000 0101 6400)
事件 10 / 13: 事件 ID 16# F9C1:0278
网络设置 X1P2:无链接。
外部错误, 进入的事件
00:00:08.611 1994-01-01
(编码: 16# F9C1 0278 0200 0000 0102 0000)
事件 11 / 13: 事件 ID 16# F9C1:0278
网络设置 X1P1:无链接。
外部错误, 进入的事件
00:00:08.610 1994-01-01
(编码: 16# F9C1 0278 0200 0000 0101 0000)
事件 12 / 13: 事件 ID 16# F9C1:027B
网络接口 X1:该 MAC 地址从模块闪存获取。这是该地址的出厂设置。
外部错误, 进入的事件
00:00:04.566 1994-01-01
(编码: 16# F9C1 027B 0200 0000 0100 0000)
事件 13 / 13: 事件 ID 16# F9C1:0203
模块数据库无效。
内部原因: 8702
外部错误, 进入的事件
00:00:01.271 1994-01-01
(编码: 16# F9C1 0203 0200 0000 0287 0000)