回复:SLM炸机原因分析

高山孤影

  • 帖子

    3521
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-07-15 16:27:15

30楼

展开查看
以下是引用梦天空在2017-07-14 08:31:05的发言 >28楼

SLM并联要求是非常高的。

首先

并联工作的SLM 是可视为连接到二次侧不接地电网(IT 电网),必须增加绝缘监测。对于选配了SLM 装机装柜装置,推荐额外配用Bender 产品。这在西门子的一个文件内是注明的。

其实SLM炸机问题已出现很多例,但基本上都是在并联运行系统上。

其二,并联运行对负载的均衡分配也是有要求的,尽量均分负载。

三,12 脉动并联应用时,每侧子系统都应设计确保能独立完成对直流母线的预充电。

以下是引用高山孤影在2017-07-13 06:32:04的发言 >27楼:赞同!分析得很有道...

引用27楼详细内容:

赞同!分析得很有道理,也很有针对性。直流电压跌落得那么严重,母线短路的几率还是非常高的。电机接地造成逆变失败的情况还是第一次见到,看来这种大型的传动系统中,电机绝缘检测仪的配置还是很有必要的。变频器这种能够较平滑启动的装置,启动电流本身不大,速断的整定值应该根据装置的额定电流值的1.5-2倍来选择,设置太大,起不到短路保护作用,再者,晶体管得保护最好加快熔,否则,不出问题则已,万一出问题,炸管子的几率不小。

以下是引用南山飞雪在2017-07-11 11:07:34的发言 >26楼:快熔弧光是造成其它...

引用26楼详细内容:

快熔弧光是造成其它两台整流器损坏的原因,属于事故扩大的原因,见第一张照片,保险碎了,下面的母排短路:大事故是几个隐患共同产生的后果,这次也一样:

没有安装绝缘监察仪,电机接地不能提前预知;

电机接地造成回馈失败;

回馈失败保险炸裂,弧光造成直流短路;

速断整定值4倍,造成整流系统SLM大规模损坏。


以下是引用迷茫小电工在2017-07-10 15:25:40的发言 >23楼:在中性点 不接地 ...

引用23楼详细内容:

在中性点 不接地 或者是接地不良的系统中,发生单项接地时,电机侧的电压扰动会避过逆变器反映到 直流母线,此扰动可能会引起回馈动作,在发生接地故障的不稳定进线系统中,回馈就有可能会发生逆变颠覆,造成UDC短路(除非楼主有明确的痕迹证明快熔的弧光引起短路),这对并联的整流器都是致命的。

嗯,不但对负载要求高,而且对前级整流自身的要求也高。二极管整流还好些,如果并联台数过多,整流芯片的管压降一致性要好。如果前级整流可控,就更麻烦了,不止对管压降要求更严格,而且要求触发电压要一致,还要避免控制参数的离散型,即,控制曲线(电压上升的斜率)要基本一致。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/