dp通讯,首先可以看cpu上及变频器上的bf的指示灯,如果通讯不上,比如物理连接上、dp地址设定上以及组态上,如果有问题,bf亮红灯的。


sfc14和sfc15 这2个块的返回值是可以的,如果bf红灯了,这2个块返回值肯定是有问题的,也就是返回值判断要比bf更严格,只要通讯是正常的,返回值就是0。如果想通过程序判断,通过返回值是一个比较简单有效的办法。


如果运行中通讯发现中断,变频器的响应是可以设定的,但是一般默认都是立即停机的,所以可以不用担心运行过程中通讯断了出现危险情况。变频器报警立即停机,所以不存在最后一次数据的问题。

plc程序,看怎么写吧,如果通讯断了一般是保存最后收到的数据,所以通讯诊断程序还是有必要的, 一旦发现通讯断了,及时报警。