回复:两台G130 CU320 DP-DP主从通讯 直接转矩分配 从电机出力不足

SIEMENS-XP

  • 帖子

    254
  • 精华

    3
  • 被关注

    32

论坛等级:侠士

注册时间:2011-09-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-15 21:05:22

7楼

展开查看
以下是引用nnnn1234在2017-07-04 19:34:59的发言 >6楼

按常理来讲,你下载另一台拷贝过来的参数,你应该先保存这台变频器的参数的,难道你没考虑下载后会出现其他的异常吗,而连下载前的情况都无法恢复吗?把2个参数文件比较一下就知道哪些参数被改动了。

以下是引用SIEMENS-XP在2017-06-25 12:36:57的发言 >2楼:谢谢朋友 是变频器里...

引用2楼详细内容:

谢谢朋友 是变频器里面的某个参数不知道被谁修改了,把另一条生产线的程序装到这台变频器里机器恢复正常工作了,就是我也不知道是哪个参数被改了。。。。。。

以下是引用高山孤影在2017-06-23 22:42:58的发言 >1楼:这种工况还是有可能...

引用1楼详细内容:

这种工况还是有可能的哦,但不见得是负载小导致的。特别是高转速的情况下,如果您肯定是转矩模式的话。主电机减速调整转矩值,从电机就会出现背齿受力,这么大的惯性负载,调整是需要一定过程的。


程序都保存到电脑里了,直接换的存储卡,实际上是仔细观察了下,也就当时管用,过了几天报了个过电流然后又恢复老状态了,一直没搞明白,今天观察趋势正常了几小时然后又掉下来去了。。。。。。

相互学习 共同进步