关于CP1413在新机型中不能正常使用问题的解决

已锁定

wwwlyb

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

关于CP1413在新机型中不能正常使用问题的解决

420

0

2003-03-18 20:51:24

关于CP1413在新机型中不能正常使用问题的解决
情况是这样:
原工控机是研华IPC610,CPU卡是PCA61 59,Penti um 233MM X,其中的两台主板(CPU卡)损坏,换用了研华较新的CPU卡6179、PIII 866,128MB RAM。换用后,WINCC能正常使用,CP1413的驱动程序能正确安装,但却不能测试通过!
开机或在 “Setti ng the PG/PC inter face(R 4.0.7. 4-Re14 ,0,7,1 53)”中用“Restart”则出现如下提示:
===== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ==
Error :0x100e
CP Type: ->CP_H 1_1
DPRAM :0x000 D0000
The DPRAM of CP Can't be found !
A possible is configured IO Port!
Please check if the IO port address:->3E0!
===== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ==


经过这一段时间的摸索,此问题得到了解决!具体作法是:

将I/O地址设为390H,内存范围设为从E0000H开始,IRQ设为5。

I/O地址的设定需改跳线。CP1413上有两组跳线:下为1、2,上为3、4。

1、2,3、4全OFF时地址为3E0;
3、4 ON 1、2 OFF 时为390H;
1、2、3、4全ON时为100H。
其中 ON:断开,OFF:闭合。
内存范围和IRQ在系统属性->CP1413->“资源”选项卡->手动配置->基本配置1里可作修改。

对西门子的技术支持深感失望!发了妹儿问杳无音讯!都忙着去卖产品,谁管你在使用中的问题!