以下是引用KITT在2017-07-11 10:11:36的发言 >15楼:317支持32个连接所以没问题,cp343-1只支持16个连接资源。几种思路,第一就是使用profinet io方式通讯第二个就是查cpu是否支持多路复用,之前记得cp343-1支持一个连接只占用一方一个连接资源,不知道能否解决。第三,还有一个方式看是否可以通过功能块修改ip的方式达成目的我看过1200 1500是支持修改连接参数的并且可以通过编程达到新增硬件组态。第四,还有一个方式就是按组比如2个1200是一组之间进行数据交互然后其中一个与300通讯可以压缩一半的通讯资源。最后如果以上都不能达到你们的目的那就换cpu.

真知灼见,基本也就这几条路了。

第一种,是不是最多两个pn主站,不能有三个?