恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-16 20:57:59
6楼
考虑再三,还是决定给楼主的问题封精奖励。为什么呢?因为在变频器的应用中,斜坡时间是一个最初级的问题。但就是这个初级的问题,却困扰着许多的人。怎么去设置它呢?这种问题也不好多问。另外,这个问题似乎又不是什么关键,我设长了设短了,好像影响不大嘛。
实际呢?如果说它没什么用,那为什么连快速调试里都要包含这参数呢?说明它很重要呦。当你突加阶跃设定值时,斜坡时间如果设置得合适,系统的加减速过程是平滑的,没有冲击,这对于传动机械是非常有利的。反之亦然。
因此,不要小视斜坡时间的参数设置和它控制原理的理解呦!自动化与驱动系统他包括了机械,包括了驱动所连接的轴系负载。不能因为控制上粗暴,导致机械上经常的磨损和更换。这样的事,往往又会不被察觉的。
斜坡时间的设置在走走停停的设备中尤为重要,例如起重机,在重载运行中,加速时间太短会发生过流,减速时间太短会引起直流母线过压,这里说的是单台变频器,当然直流供电母线回馈当然除外!
所以说,加减速时间的设置会关系到制动单元制动电阻的选型。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主