回复:G120变频器从最大转速到最小转速的减速时间如何设定?

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-07-16 20:57:59

6楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-07-16 20:33:47的发言 >5楼

考虑再三,还是决定给楼主的问题封精奖励。为什么呢?因为在变频器的应用中,斜坡时间是一个最初级的问题。但就是这个初级的问题,却困扰着许多的人。怎么去设置它呢?这种问题也不好多问。另外,这个问题似乎又不是什么关键,我设长了设短了,好像影响不大嘛。


实际呢?如果说它没什么用,那为什么连快速调试里都要包含这参数呢?说明它很重要呦。当你突加阶跃设定值时,斜坡时间如果设置得合适,系统的加减速过程是平滑的,没有冲击,这对于传动机械是非常有利的。反之亦然。


因此,不要小视斜坡时间的参数设置和它控制原理的理解呦!自动化与驱动系统他包括了机械,包括了驱动所连接的轴系负载。不能因为控制上粗暴,导致机械上经常的磨损和更换。这样的事,往往又会不被察觉的。

斜坡时间的设置在走走停停的设备中尤为重要,例如起重机,在重载运行中,加速时间太短会发生过流,减速时间太短会引起直流母线过压,这里说的是单台变频器,当然直流供电母线回馈当然除外!

所以说,加减速时间的设置会关系到制动单元制动电阻的选型。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl