恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-17 00:08:58
5楼
同意楼上。
起重设备如果由变频器驱动,抱闸打开条件应该均由变频器内部逻辑控制。PLC只是给出指令;实际能否打开抱闸、能否开始起升或下降;均由变频器决定。这在系统方案上才是安全的。而实际结构上,还要启用CU的安全功能,选择安全型的抱闸继电器这才可靠。
要真是需要PLC参与控制(例如:远程),那还真的需要安全型的PLC和启用安全报文。才能有结构上的保证。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主