发布于 2005-06-11 20:12:41
0楼
多谢kdrjl的解答。
我也知道这样低的频率不适合使用交流机,今天在现场调了连续转矩提升P1300,发现在0.3Hz以下,无论电压和电流怎么提高,都无法带动负载。
电机厂家说国产电机在0.5Hz以下的特性都不好,我相信确实是如此。
说到设计,其实这也是一套成熟产品,不过这次的现场工况比较特殊,刚好用到了临界区域,偶尔就会进入死区。当然其机械传动部分的变比确实有些问题,只是作为现场调试人员,我也只能从电气的角度去解决问题。真是郁闷,看来只能召唤机械工程师来解决了...