以下是引用csyyy在2017-07-14 17:17:16的发言 >3楼

你好,我们现场有一些设备是本安防爆的模块,请问接线时、电缆选择上有什么需要注意的么?

你好 ,本安系统确实是在现场比较常用的防爆型式,而且是相对较难的 一般配合安全栅(需匹配参数)使用;在产品中也经常与隔爆型配合使用构成隔爆本安复合型防爆设备。

1.电缆的绝缘应能承受导体对地、导体对屏蔽层和屏蔽对地至少交流500V的试验电压。

2.每根导线直径应不小于0.1mm。

3.应知道电缆的电气参数(CC和 LC)或(CC和 LC/RC)或接受其制造厂规定的最不利情况下的数值。

4.电缆的标志:电缆应用颜色区分开,一般现在比较常用的是浅蓝色。

以上为个人的一些见解,希望能帮到你,总结的不全,望海涵。