回复:中断快速读取模拟量,会得到实际值吗?

jxsw2000

  • 帖子

    46
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2006-08-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-17 13:29:41

7楼

展开查看
以下是引用HOPE=CHOICE在2017-07-17 13:10:53的发言 >5楼

 s7-200中有专门中断的组织块吗?再有就是200的模拟量信号一般不会用到这么快的响应时间吧,如有必要都用300的了

没有。可以自己写中断子程序。

最终项目实施是不会用200的,毕竟对200来说难为它了。所控制的伺服油缸动作非常快,频率5Hz左右,并且一个行程中,速度、加速度都是需要控制量,运动波形(运动趋势)也是要控制的。

不知道300和1500性能上有多大区别?


这类型项目,感觉用PLC还是比较难。