以下是引用Siemens TIA在2017-07-17 10:08:36的发言 >12楼

这种类型设备双重保护是必须的,变频器形成内部安全回路,PLC构建外部安全回路,内外同步控制,只有在两路正常时才能运行,否则报警停机。本次事件中,升降机急速下降,变频器竟然没有任何反馈,实属罕见,可见这套装置本身存在很大的安全隐患,赶紧修改安全程序,避免下次事故的发生。

升降设备最好能做到机械和电气上的双重保护,除了考虑在电气上使用有安全可靠的抱闸,机械上最好也有可靠的单向传动作保护,即只能有电机传动到上下机构,而不能由上下机构失效或者电机的抱闸失效等原因来带动电机,这里选用蜗轮蜗杆作传动是可靠的的选择。

涡轮蜗杆具有自锁性。当蜗杆的导程角小于啮合轮齿间的当量摩擦角时,机构具有自锁性,可实现反向自锁,即只能由蜗杆带动蜗轮,而不能由蜗轮带动蜗杆。在起重机械中使用的自锁蜗杆机构,其反向自锁性可起安全保护作用。