回复:G120变频器从最大转速到最小转速的减速时间如何设定?

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21061
  • 精华

    399
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-07-17 22:39:56

8楼

可以尝试用P1138/P1139来实现楼主要求的功能.


当然,系统的极限还是要考虑的,即该系数改变后,P1120/P1121后实际的加减速时间,防止过载与过电压。


 

 

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:很不错的共享。参数设置,要尽可能为我所用。