回复:y轴光栅尺报警,想改成半闭环应怎么办

xue_ang

  • 帖子

    5663
  • 精华

    0
  • 被关注

    320

论坛等级:至圣

注册时间:2008-02-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-18 08:58:13

4楼

 改两个位置:

  1. 改30200=1  ;(=2是全闭环)

  2. DB3*.DBX1.6=0,DB3*.DBX1.5=1;(DB3*.DBX1.6=1,DB3*.DBX1.5=0)

    第二项要改PLC,要看制造商PLC怎么编的,也可能通过更改外部数据更改实现DB3*.DBX1.6=0,DB3*.DBX1.5=1