恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-18 09:46:24
2楼
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/109482274
建议楼主看一下这篇技术文档,我曾经用G120调试过惯量比大于100的系统,木有压力滴
“变频器会根据电机参数自动计算转动惯量 P0341 ,
在矢量模式下,如果想获得更加准确的转动惯量和转动惯量比,需要执行电机的动态优化,
如何执行电机动态优化请参考《G120 CU240B/E-2 简明调试手册》。”
按照这个说法,电机惯量和负载惯量都是变频器自动识别出来的,惯量比需要动态识别,那如果我脱开负载做动态识别,那惯量比仍然是无法准确识别出来的。
我是想知道但是手动修改这2个参数对于转速的优化是否有意义。
还是很好奇什么样的设备可以允许进行带负载的动态识别呢?提升设备及行走设备,都无法进行吧,那感觉这个功能很无助啊!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主