回复:关于G120转动惯量设定有用吗?

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-07-18 09:46:24

2楼

展开查看
以下是引用Zane在2017-07-17 19:15:48的发言 >1楼

 http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/109482274


建议楼主看一下这篇技术文档,我曾经用G120调试过惯量比大于100的系统,木有压力滴

“变频器会根据电机参数自动计算转动惯量 P0341 ,
在矢量模式下,如果想获得更加准确的转动惯量和转动惯量比,需要执行电机的动态优化,
如何执行电机动态优化请参考《G120 CU240B/E-2 简明调试手册》。”

按照这个说法,电机惯量和负载惯量都是变频器自动识别出来的,惯量比需要动态识别,那如果我脱开负载做动态识别,那惯量比仍然是无法准确识别出来的。


我是想知道但是手动修改这2个参数对于转速的优化是否有意义。


还是很好奇什么样的设备可以允许进行带负载的动态识别呢?提升设备及行走设备,都无法进行吧,那感觉这个功能很无助啊!