7楼
就如ZANE版说的那样可以使用FB126读取PROFIBUS-DP的SLAVE有没有掉站,如果发生了掉站PLC可以控制断开变频器的准备/READY信号,变频器没有了READY信号自然会故障停止,在变频器这边有相关的看门狗参数进行设置的,例如变频器发生了通讯故障时的动作可以设置参数让变频器紧急停止,也可以设置为斜坡停止,这样变频器在发生通讯故障时是会停止下来的。
的确遇到过某某变频器与S7-300进行通讯控制,不知道什么情况,通讯中断以后变频器停止不下来,这样的设计是有缺陷的,后来修改了控制程序,加了更多的连锁控制信号。问题没有再次出现
驱动器使用通讯控制的场合的确是要考虑很多因素。最起码的通讯看门狗程序是必须要有的。