以下是引用威师爷在2017-07-18 10:10:51的发言 >3楼

 识别应该是识别电机的模型,某些品牌变频器分3步识别,第一步 静态识别电机的模型,第二步 空载动态识别,第3步 75%以上的负载动态识别。这样就可以很好的计算出你要的数据,估计这些功能要专用变频器才有,通用变频器应该是没有的,或者自己通过二次开发把算法加进去。

感觉和变频器关系不大吧,问题是有多少设备是能够让电机带着负载去自由的做动态测试呢?

按上面手册说的,负载转动惯量和电机转动惯量的比值是通过做动态设别得到的,那脱开负载的动态识别对于这个比值的识别是无法实现的。