回复:求教方案300 通讯

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2038
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-07-19 08:26:26

19楼

你的系统架构是什么了?

3台S7-300 与16个 S7-1200通讯? 每台S7-1200都要与三台S7-300通讯?
如果是这样,这样做的理由是什么?是否有必要。

建议 是每台S7-300 通过智能设备方式,下挂一些S7-1200 ,然后三台S7-300 之间,通过S7通信,读取其余S7-1200的数据。

如果非要每台S7-300 与16台S7-1200通讯,只能部分采用PN IO 的智能设备方式,其余采用S7通讯方式,比如某个S7-300 与5台S7-1200 采用PN IO 方式,其余11台采用S7。