大延迟效应是不可能用比较达到控制的。延迟10秒,那么温度就继续升高10秒,延迟100秒,就继续升高100秒。影响可能很大,超升和超降范围很大。这个时候使用比例控制可以控制住超升超降,及早降低输出功率,但是就是接近目的值的时候很久都不再靠近。其实热量已经平衡了,永远都达不到设定值。

不再靠近的时候又急了,又多做一段更靠近目的值的第二斜率的比例。那么情况又好了一点。然后又沾沾自喜了。做成4段斜率的比例,6段,8段。情况越来越好,结果,成了I作用。

最后还是用上了PI控制,自编程序的生命周期结束。