斜坡时间的设置在走走停停的设备中尤为重要,例如起重机,在重载运行中,加速时间太短会发生过流,减速时间太短会引起直流母线过压,这里说的是单台变频器,当然直流供电母线回馈当然除外!
所以说,加减速时间的设置会关系到制动单元制动电阻的选型。
在PM240-2中,CU240里有一个参数叫P1240,它的默认设置是1,最大直流母线电压控制器使能。有了这个,没动力制动,变频器下降过程也不会过电压,直流母线电压控制器自动调节保持直流母线电压始终维系安全值。
正因为如此,当你对加减速斜坡时间设置不当时,也没关系,有许多的设置功能,保证系统运行安全。只会出现,控制的不理想,不会出现,恶性故障的问题。我是说直流母线的控制,不代表所有呦。