7楼
先找另外一个压力变送器和这个有问题的压力变送器的AIW地址更换一下,
并观察更换后的现象:若更换的PIW值还是同样的问题,说明这一路AIW输入有问题,
若更换的PIW值稳定了,则说明以前跟随它的压力变送器有问题。等等。
总之,维修工作也很重要啊。