西门子工程师说的两点都是正确的。
首先,Startup里面的程序只在PLC“RUN”时运行一次,它不能判断输入点;
建议将需要判断输入点的程序放到OB1里面(或从OB1调用)。
OB1是循环扫描的。
第二,组态是对控制系统的设备进行设置,设置后就固定了;可是功能却是根据工艺要求随时在变化。