测量回路断线情况下,显示32767或-32768。以前用的好好的,所以也不存在量程卡设置不正确的情况。你这个应该有两种可能:1、就是压力变送器坏了,更换一个压力变送器试试,或者检查一下压力变送器表头里的驻尼系数等是否正确。2、测量回来老化,某一点虚接,所以测量值不稳定,这种可能性比较大。