回复:请问二线制的压力变送器在模拟量上一直显示32767

自控民工

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    11

论坛等级:游士

注册时间:2017-06-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-20 13:14:50

10楼

测量回路断线情况下,显示32767或-32768。以前用的好好的,所以也不存在量程卡设置不正确的情况。你这个应该有两种可能:1、就是压力变送器坏了,更换一个压力变送器试试,或者检查一下压力变送器表头里的驻尼系数等是否正确。2、测量回来老化,某一点虚接,所以测量值不稳定,这种可能性比较大。