这不是直接接线与DP通讯控制的关系,而是变频器本身的问题。
A0501,是电流限幅。
请检查负载是否过大,变频器、电机温度是否过高,电机冷却是否有问题。
另外看你的DP通讯控制的这两台变频器先通过200PLC,应该是离400站距离较远,距离是多少?在4系列说明书中,如果电缆线超过了一定距离也会报A0501。