楼主不要纠结具体有哪些方式置位32.5 理清思路 1,判断48.2到底接通与否,如果接通了,那就是它的问题,如果没接通,那就去看看你的上位机或者触摸屏里是否有用到这个地址。我曾经遇到一个问题,一个泵的高高,高,低低,低液位设定值不停地来回变化,导致一个泵频繁启停。后来查询才知道是全局脚本惹得祸,很隐蔽,这就是老项目改造的时候遗漏的小问题,但是差点造成严重的问题。