回复:变频器如何使电机瞬间产生大(2倍额定转矩)转矩(在启动时)

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-07-20 18:03:12

5楼

楼主的问题,其实是对电机的基本工作原理没概念。导致把起动转矩和启动电流对等起来了。


工频直起,为什么会有8倍的电流?而电机的过载转矩就是起动转矩呢?电流的过载倍数和转矩的过载倍数在启动时差这么多?这是因为,启动瞬间,电机轴处于静止状态,没有反电势存在,工频电压直接加在电机绕组线圈上,瞬间的阻抗很小,所以电流巨大,导致电机启动过程过载倍数转矩的启动能力,带来的问题就是一刹那的6-8倍启动电流。这没办法,因为直起,电压是恒定的,电机绕组线圈阻抗是一定的。所以不可调节。只有电机轴旋转,建立反电势,电流才会下降。


变频器启动电机就没这回事了,它的启动电压和电流是可调节的,电机轴的启动过程是渐进的。想过载倍数转矩启动,只要过载倍数的对应电流小于等于变频器的最大允许电流就行。或者说,大马拉小车。完成过载倍数转矩的启动。此时的过载电流倍数应该与电机的转矩倍数是一致的。这个允许的过载电流指标,电机的样本里会有。


举例,把变频器的频率设定值设置成50Hz,启动电机的过程就是软启动下的过载倍数启动。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3147条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。