回复:请问二线制的压力变送器在模拟量上一直显示32767

渔明锅红

  • 帖子

    2054
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-07-21 02:53:56

12楼

你这种情况应该不是压力变送器故障,因为你的电磁阀得电会导致信号丢失,那你为什么不单独给电磁阀用24v供电测试,原来的线路及元器件老化会有些压降,测量一下(将万用表串进去一下灯电流会不会低于4mA,低于4mA就会变为32767,线拆了也是32767)。所以建议你把所有电磁阀单独供24V电源,不从现有电源取电。  你把+24v直接到上面,信号是有了,但电磁阀的绝缘不好,依然可以把24拉低,信号丢还是有可能,不参与控制还好,参与控制你的设备就不可靠了。