回复:请问二线制的压力变送器在模拟量上一直显示32767

雨雨田

  • 帖子

    894
  • 精华

    2
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-04-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-21 07:38:24

14楼

展开查看
以下是引用渔明鱼工在2017-07-21 02:53:56的发言 >12楼

你这种情况应该不是压力变送器故障,因为你的电磁阀得电会导致信号丢失,那你为什么不单独给电磁阀用24v供电测试,原来的线路及元器件老化会有些压降,测量一下(将万用表串进去一下灯电流会不会低于4mA,低于4mA就会变为32767,线拆了也是32767)。所以建议你把所有电磁阀单独供24V电源,不从现有电源取电。  你把+24v直接到上面,信号是有了,但电磁阀的绝缘不好,依然可以把24拉低,信号丢还是有可能,不参与控制还好,参与控制你的设备就不可靠了。

采纳楼主的建议,给电磁阀单独供电


细节决定成败
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54754条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。