回复:前几天做的设备跟德国晶圆研磨设备通讯,采用的是PN耦合器,这个优缺点在哪?比直接PLC通讯优劣如何?

风过留y

  • 帖子

    434
  • 精华

    16
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-12-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-07-21 11:02:06

7楼

补充两点。

1、DP/PN耦合器的优点在于保证两台设备的独立性,如其中一台关机或移除不能影响另一台设备单机工作,如DP通讯将两个设备A和B直接连接在一起,A设备需要重启或关机将直接导致B设备无法工作,加上耦合器可以使两个网络互不干涉。

2、当两台设备DP通讯波特率不一致时也可以通过耦合器在两台设备链接在一起,毕竟有些老设备或模块不支持高波特率,这是折中办法。

分享技术,共同进步。

精华帖版主置评:补充的很好