一台1200与4个CU250S-2和1个CU240E-2PN通讯,设备运行了一年多,最近出现F8501故障,多时一天几次,请教可能原因在哪?下面是PLC中的诊断信息。根据F8501的故障排除方法,P2040默认设置100ms修改为500ms故障依旧,后改为0禁用此报警,奇怪的时改完为0后有一星期没出故障,之后又开始出来F8501了,检查参考P2040设为0并没有变化。(CU240E-2PN
没有P2040的参数,CU250S-2PN V4.73也没有,但CU250S-2PN V4.7中是可以设置P2040的。有没有可能是因为CU版本不一致出来这种通信故障?