恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-07-21 17:30:00
3楼
如果200起始地址是VB100,300的I地址是10,Q地址是20,传输长度是 2字节/2字节。
那么,VB100对应QB20,VB101对应QB21,VB102对应IB10,VB103对应IB11.是这样吗?
以上设定,300的程序里面既可以对IB10和IB11读操作,对QB20和QB21写操作;也可以直接对VB100、VB101写操作,或者对VB102、VB103读操作,效果是一样的。对吗?
你还是没明白,看看S7-200系统手册的EM277部分吧
S7-300哪里来的V区?你可以简单理解成S7-300 对QB进行写 就是对S7-200的V区进行写。
至于为什么S7-300写Q区 数据就到了S7-200的相应的V区里,这个事情是EM277这个模块干的事!
它把S7-300 Q区的数据 转发到200的VB100-101里。S7-300不能直接写200的V区。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主